Guten Tag. Ich habe eine SNMP v1 OID welche den Wert 1 oder 2 zurückliefert. Diesen Wert möchte ich per Sensor abfragen (1=OK, 2=ERROR).
SNMP Tester funktioniert: ----------------------- New Test ----------------------- Paessler SNMP Tester 3.2 Device: 172.20.6.8
30.01.2012 17:21:56 (3 ms) : Start using SNMP V1 30.01.2012 17:21:56 (133 ms) : ------- 30.01.2012 17:21:56 (133 ms) : Value: 1 30.01.2012 17:21:56 (134 ms) : Done
Ebenso der Sensor "SNMP (Benutzerdef.)":
Status Letzte Nachricht OK Letztes Ergebnis 1 #
Leider aber nicht der Sensor "SNMP-Zeichefolge", wo ich gerne über die Schalter "Antwort muss enthalten=1" und "Antwort darf nicht enthalten=2" einen Errorlevel definieren möchte. Dort Erhalte ich folgende Fehlermeldung:
Status Letzte Nachricht Error: String not found [1]
Bitte um Info was ich noch ändern muß damit dieser Sensor funktioniert?! Danke.
Add comment