What is this?

This knowledgebase contains questions and answers about PRTG Network Monitor and network monitoring in general.

Learn more

PRTG Network Monitor

Intuitive to Use. Easy to manage.
More than 500,000 users rely on Paessler PRTG every day. Find out how you can reduce cost, increase QoS and ease planning, as well.

Free Download

Top Tags


View all Tags

SOAP Host Hardware Status Warning

Votes:

0

Hallo zusammen

Ich hab ein Problem mit einem SOAP VMware Host Hardware Status Sensor.

Seit einigen Tagen hab ich einen Warning State auf dem Sensor. Benutzerberechtigungen für den ESXi-Host (Parent Device) sind richtig gesetzt. Es gab keine Änderung an dem System und bis zu diesem Zeitpunkt lief dieser Sensor ohne Probleme.

Nur die Alert-States zeigen einen Value, aber obwohl Last Value=0 ist geht mir der Sensor nicht mehr in den "Normal"-Status (OK).

Weder HP SIM, iLO oder vCenter zeigen Hardware-Fehlermeldungen. Dort ist alles im grünen Bereich.

Warning-State Angaben:

Sensor Status (per Cluster Member)
Cluster Node				Status	Last Value
PRTG Network Monitor (SERVER)	Warning	0 #

Message

Warning - 166 elements return a warning state: Memory; Power Supply 3 Power Supplies - unknown; System Board 7 Fans - unknown; System Board 8 Memory: Correctable ECC logging limit reached - unknown; System Board 8 Memory: Uncorrectable ECC - unknown; Power Supply 6: Not Installed; Power Supply 5: Not Installed; Power Supply 4: Not Installed; Power Supply 2: Running/Full Power-Enabled; Power Supply 1: Running/Full Power-Enabled; tg3 device firmware 5719-v1.29 NCSI v1.0.60.0; tg3 device firmware 5719-v1.29 NCSI v1.0.60.0; tg3 device firmware 5719-v1.29 NCSI v1.0.60.0; tg3 device firmware 5719-v1.29 NCSI v1.0.60.0; tg3 device firmware 5719-v1.29 NCSI v1.0.88.0; tg3 device firmware 5719-v1.29 NCSI v1.0.88.0; tg3 device firmware 5719-v1.29 NCSI v1.0.88.0; tg3 device firmware 5719-v1.29 NCSI v1.0.88.0; HP Smart Array Controller HPSA1 Firmware 3.22; tg3 driver 3.123b.v50.1; tg3 driver 3.123b.v50.1; tg3 driver 3.123b.v50.1; tg3 driver 3.123b.v50.1; tg3 driver 3.123b.v50.1; tg3 driver 3.123b.v50.1; tg3 driver 3.123b.v50.1; tg3 driver 3.123b.v50.1; VMware net-r8168 8.013.00-3vmw.510.0.0.799733 2012-08-02 03:00:43.000; VMware ohci-usb-ohci 1.0-3vmw.510.0.0.799733 2012-08-02 03:00:43.000; VMware sata-sata-sil 2.3-4vmw.510.0.0.799733 2012-08-02 03:00:43.000; VMware scsi-fnic 1.5.0.3-1vmw.510.0.0.799733 2012-08-02 03:00:43.000; VMware esx-xlibs 5.1.0-0.0.799733 2012-08-02 03:01:09.000; VMware net-be2net 4.1.255.11-1vmw.510.0.0.799733 2012-08-02 03:00:43.000; VMware net-enic 1.4.2.15a-1vmw.510.0.0.799733 2012-08-02 03:00:43.000; VMware scsi-mptsas 4.23.01.00-6vmw.510.0.0.799733 2012-08-02 03:00:41.000; Brocade scsi-bfa 3.0.0.0-1OEM.500.0.0.406165 2011-07-22 23:04:55.000; VMware net-vmxnet3 1.1.3.0-3vmw.510.0.0.799733 2012-08-02 03:00:43.000; VMware scsi-aic79xx 3.1-5vmw.510.0.0.799733 2012-08-02 03:00:41.000; VMware uhci-usb-uhci 1.0-3vmw.510.0.0.799733 2012-08-02 03:00:43.000; Broadcom net-cnic 1.72.50.v50.1-1OEM.500.0.0.472560 2012-05-02 22:13:13.000; Intel net-igb 3.2.10-1OEM.500.0.0.472560 2011-09-22 15:40:14.000; VMware scsi-rste 2.0.2.0088-1vmw.510.0.0.799733 2012-08-02 03:01:09.000; VMware net-sky2 1.20-2vmw.510.0.0.799733 2012-08-02 03:00:43.000; VMware ata-pata-atiixp 0.4.6-4vmw.510.0.0.799733 2012-08-02 03:00:42.000; VMware ipmi-ipmi-si-drv 39.1-4vmw.510.0.0.799733 2012-08-02 03:00:43.000; LSI scsi-mpt2sas 13.10.02.00.1vmw-1OEM.500.0.0.472560 2012-06-13 18:21:05.000; VMware scsi-megaraid2 2.00.4-9vmw.510.0.0.799733 2012-08-02 03:00:41.000; Broadcom net-bnx2 2.2.1l.v50.1-1OEM.500.0.0.472560 2012-04-19 00:16:21.000; Hewlett-Packard char-hpilo 500.9.0.0.9-1OEM.500.0.0.434156 2011-10-07 14:50:08.000; Hewlett-Packard vmware-esx-hp_vaaip_p2000 2.1.0-2 2011-10-07 23:34:17.000; VMware esx-base 5.1.0-0.0.799733 2012-08-02 03:01:09.000; VMware ata-pata-serverworks 0.4.3-3vmw.510.0.0.799733 2012-08-02 03:00:43.000; VMware sata-sata-svw 2.3-3vmw.510.0.0.799733 2012-08-02 03:00:43.000; VMware sata-ahci 3.0-13vmw.510.0.0.799733 2012-08-02 03:00:43.000; Emulex ima-be2iscsi 4.2.324.12-1OEM.500.0.0.472629 2012-08-28 19:55:53.000; QLogic net-qlcnic 5.0.741-1OEM.500.0.0.472560 2011-11-08 10:57:40.000; Broadcom misc-cnic-register 1.72.1.v50.1-1OEM.500.0.0.472560 2012-01-05 01:55:04.000; Hewlett-Packard scsi-hpsa 5.0.0-28OEM.500.0.0.472560 2012-04-16 21:58:46.000; Hewlett-Packard hp-build 5.32.5-434156 2012-09-21 17:49:38.000; VMware ipmi-ipmi-devintf 39.1-4vmw.510.0.0.799733 2012-08-02 03:00:43.000; VMware scsi-megaraid-mbox 2.20.5.1-6vmw.510.0.0.799733 2012-08-02 03:00:41.000; Hewlett-Packard hp-smx-provider 500.03.01.10.2-434156 2012-07-27 06:29:40.000; VMware misc-drivers 5.1.0-0.0.799733 2012-08-02 03:00:41.000; VMware vmware-fdm 5.1.0-880146 2012-10-19 22:40:45.000; Hewlett-Packard char-hpcru 5.0.3.09-1OEM.500.0.0.434156 2012-08-30 20:27:38.000; Hewlett-Packard hpbootcfg 01-01.02 2012-04-05 13:28:14.000; VMware ipmi-ipmi-msghandler 39.1-4vmw.510.0.0.799733 2012-08-02 03:00:43.000; VMware ata-pata-sil680 0.4.8-3vmw.510.0.0.799733 2012-08-02 03:00:43.000; VMware scsi-adp94xx 1.0.8.12-6vmw.510.0.0.799733 2012-08-02 03:00:42.000; Hewlett-Packard hp-ams 500.9.2.0-11.434156 2012-06-12 16:51:56.000; VMware ata-pata-pdc2027x 1.0-3vmw.510.0.0.799733 2012-08-02 03:00:42.000; VMware net-ixgbe 3.7.13.6iov-10vmw.510.0.0.799733 2012-08-02 03:00:42.000; VMware sata-sata-sil24 1.1-1vmw.510.0.0.799733 2012-08-02 03:00:43.000; VMware sata-sata-nv 3.5-4vmw.510.0.0.799733 2012-08-02 03:00:42.000; Broadcom scsi-bnx2fc 1.72.51.v50.1-1OEM.500.0.0.406165 2012-04-19 16:49:15.000; qlogic scsi-qla2xxx 911.k1.1-26OEM.500.0.0.472560 2012-02-08 06:54:22.000; VMware block-cciss 3.6.14-10vmw.510.0.0.799733 2012-08-02 03:00:42.000; Broadcom scsi-bnx2i 2.72.10.v50.2-1OEM.500.0.0.472560 2012-04-02 17:30:00.000; VMware ata-pata-cmd64x 0.2.5-3vmw.510.0.0.799733 2012-08-02 03:00:42.000; Emulex scsi-be2iscsi 4.2.324.12-1OEM.500.0.0.472629 2012-08-28 19:55:29.000; Mellanox net-mlx4-en 1.6.1.2-1OEM.500.0.0.406165 2011-08-08 18:05:24.000; VMware ehci-ehci-hcd 1.0-3vmw.510.0.0.799733 2012-08-02 03:00:43.000; VMware scsi-aacraid 1.1.5.1-9vmw.510.0.0.799733 2012-08-02 03:00:41.000; VMware ata-pata-via 0.3.3-2vmw.510.0.0.799733 2012-08-02 03:00:42.000; VMware sata-ata-piix 2.12-6vmw.510.0.0.799733 2012-08-02 03:00:43.000; VMware net-r8169 6.011.00-2vmw.510.0.0.799733 2012-08-02 03:00:43.000; VMware net-forcedeth 0.61-2vmw.510.0.0.799733 2012-08-02 03:00:43.000; VMware esx-tboot 5.1.0-0.0.799733 2012-08-02 03:01:09.000; Broadcom net-bnx2x 1.72.54.v50.2-1OEM.500.0.0.472560 2012-05-10 00:48:00.000; VMware tools-light 5.1.0-0.0.799733 2012-08-02 03:01:09.000; VMware ata-pata-amd 0.3.10-3vmw.510.0.0.799733 2012-08-02 03:00:42.000; VMware scsi-lpfc820 8.2.3.1-127vmw.510.0.0.799733 2012-08-02 03:00:42.000; VMware esx-dvfilter-generic-fastpath 5.1.0-0.0.799733 2012-08-02 03:01:09.000; VMware net-s2io 2.1.4.13427-3vmw.510.0.0.799733 2012-08-02 03:00:43.000; VMware ata-pata-hpt3x2n 0.3.4-3vmw.510.0.0.799733 2012-08-02 03:00:42.000; VMware scsi-mptspi 4.23.01.00-6vmw.510.0.0.799733 2012-08-02 03:00:43.000; Hewlett-Packard scsi-hpvsa 5.0.0-36OEM.500.0.0.472560 2012-06-15 16:04:51.000; Hewlett-Packard hpacucli 9.20-9.0 2012-06-06 22:33:14.000; VMware net-e1000 8.0.3.1-2vmw.510.0.0.799733 2012-08-02 03:00:41.000; Hewlett-Packard hponcfg 04-00.10 2011-11-13 02:13:04.000; VMware net-e1000e 1.1.2-3vmw.510.0.0.799733 2012-08-02 03:00:43.000; QLogic scsi-qla4xxx 624.01.43-1OEM.500.0.0.472560 2012-02-09 10:52:27.000; VMware scsi-ips 7.12.05-4vmw.510.0.0.799733 2012-08-02 03:00:42.000; Broadcom net-tg3 3.123b.v50.1-1OEM.500.0.0.472560 2012-04-03 21:13:10.000; VMware scsi-megaraid-sas 5.34-4vmw.510.0.0.799733 2012-08-02 03:00:41.000; VMware net-nx-nic 5.0.619-3vmw.500.0.0.472560 2012-04-30 06:03:48.000; QLogic ima-qla4xxx 500.2.01.31-1vmw.0.0.011509 2012-01-15 09:40:07.000; VMware esx-xserver 5.1.0-0.0.799733 2012-08-02 03:01:09.000; VMware sata-sata-promise 2.12-3vmw.510.0.0.799733 2012-08-02 03:00:43.000; hp hpnmi 2.0.11-434156 2011-07-29 20:49:52.000; VMware, Inc. VMware ESXi Alternate Boot Bank 5.1.0 build-799733; VMware, Inc. VMware ESXi 5.1.0 build-799733 2012-08-01 00:00:00.000; HP System BIOS P70 2012-12-14 00:00:00.000; Hewlett-Packard BMC Firmware (node 0) 46:10000 1.22; Proc 2 Level-3 Cache is 15728640 B; Proc 2 Level-2 Cache is 1572864 B; Proc 2 Level-1 Cache is 196608 B; Proc 1 Level-3 Cache is 15728640 B; Proc 1 Level-2 Cache is 1572864 B; Proc 1 Level-1 Cache is 196608 B; Power Supply 1 Power Supply 1: Failure status --- Deassert; Power Supply 2 Power Supply 2: Failure status --- Deassert; System Board 1 Fan 1 --- Transition to Running; System Board 2 Fan 2 --- Transition to Running; System Board 3 Fan 3 --- Transition to Running; System Board 4 Fan 4 --- Transition to Running; System Board 5 Fan 5 --- Transition to Running; System Board 6 Fan 6 --- Transition to Running; Other 1 01-Inlet Ambient --- Normal; Other 1 02-CPU 1 --- Normal; Other 2 03-CPU 2 --- Normal; Memory Device 1 04-P1 DIMM 1-3 --- Normal; Memory Device 2 05-P1 DIMM 4-6 --- Normal; Memory Device 3 06-P1 DIMM 7-9 --- Normal; Memory Device 4 07-P1 DIMM 10-12 --- Normal; Memory Device 5 08-P2 DIMM 1-3 --- Normal; Memory Device 6 09-P2 DIMM 4-6 --- Normal; Memory Device 7 10-P2 DIMM 7-9 --- Normal; Memory Device 8 11-P2 DIMM 10-12 --- Normal; Other 1 13-Chipset --- Normal; Power Supply 4 14-P/S 1 --- Normal; Power Supply 5 15-P/S 2 --- Normal; Power Supply 6 16-P/S 2 Zone --- Normal; Power Domain 1 17-VR P1 --- Normal; Power Domain 2 18-VR P2 --- Normal; Power Domain 3 19-VR P1 Mem --- Normal; Power Domain 4 20-VR P1 Mem --- Normal; Power Domain 5 21-VR P2 Mem --- Normal; Power Domain 6 22-VR P2 Mem --- Normal; Power Domain 7 23-VR P1Vtt Zone --- Normal; Power Domain 8 24-VR P2Vtt Zone --- Normal; Other 2 25-HD Controller --- Normal; System Management Module 1 26-iLO Zone --- Normal; System Internal Expansion Board 1 34-PCI 1 Zone --- Normal; System Internal Expansion Board 2 35-PCI 2 Zone --- Normal; System Internal Expansion Board 3 36-PCI 3 Zone --- Normal; System Internal Expansion Board 7 40-I/O Board 1 --- Normal; Power Domain 9 42-VR P1 Zone --- Normal; BIOS 1 43-BIOS Zone --- Normal; Other 3 44-System Board --- Normal; Other 4 46-Chipset Zone --- Normal; Battery 2 47-Battery Zone --- Normal; Other 5 48-I/O Zone --- Normal; Back Panel Board 1 49-Sys Exhaust --- Normal; Back Panel Board 2 50-Sys Exhaust --- Normal; System Board 9 Power Meter --- Device enabled;

Sensor Status (for Complete Cluster)

Last Up				20.06.2013 10:23:28 [209 s ago]    
Last Down			        20.06.2013 09:10:34 [1 h 16 m 24 s ago]    
Uptime				98.7594% [318 d 22 h]    
Downtime			        1.2406% [4 d 0 h 9 m]    
Uptime&Downtime Total	322 d 23 h [=100% coverage]    
Uptime Coverage Since	31.07.2012 12:45:10 [323 d 21 h ago]    
Channels: Cluster Node "PRTG Network Monitor (SERVER)" (Current Master)    
Channel 			Last Value    
Alert States		166 #    
Normal States		0 #    
Warning States		0 #    

Vielen Dank für Ihre Hilfe Freundliche Grüsse

hardware hardware-monitoring host soap vmware-monitoring

Created on Jun 20, 2013 10:49:24 AM

Last change on Jan 28, 2016 7:26:03 PM by  Luciano Lingnau [Paessler]



Best Answer

Accepted Answer

Votes:

0

Warn- und ErrorFilter für 'Known Issues' Mit den neuen Sensoren wurde auch ein 'Beta-Feature' veröffentlicht, welches es ermöglicht, über ein File bestimmte Warnings oder Errors auszublenden. Hintergrund: Bei verschiedenen Systemen (hauptsächlich HP und IBM) werden einzelne Geräte mit dem Zustand 'Unbekannt' angezeigt. Dies ist ein Fehler in den CIM-Extensions der Hersteller. Wir haben uns darauf geeinigt, dass ein unbekannter Zustand einer Warning gleichkommt (PRTG kennt den Status nicht). Daher wird bei manchen Kunden der Sensor nie Grün obwohl im vSphere-Client keine Warning oder Error zu sehen ist. Mit diesem Filter kann man den Bug in den Extensions umgehen.

Hierfür im gleichen Verzeichnis wie die Sensoren liegen ('C:\Program Files (x86)\PRTG Network Monitor\Sensor System') eine Datei namens 'VMWareSensor25.warnfilter' bzw. 'VMWareSensor25.errorfilter' anlegen. Der Inhalt der Datei ist die Meldung, die gefiltert werden soll (kein Regex, kein Platzhalter, 1:1 die Meldung, ggf. mehrere Meldungen durch ';' getrennt), z. B. 'Power Supply 7;Power Supply 8'

VORSICHT: Diese Datei gilt Systemweit, also für die gesamte Probe! Demnächst kommt hier noch ein Eingabefeld in PRTG um dies pro Sensor einstellen zu können, die Datei-funktionalität bleibt als Globaler-Filter aber bestehen!

Created on Jun 12, 2014 8:39:48 AM by  Aurelio Lombardi [Paessler Support]

Last change on Dec 23, 2014 1:03:28 PM by  Arne Seifert [Paessler Support]



12 Replies

Votes:

1

Guten Tag,

vielen Dank für Ihren KB-Post! Zeigt der vSphere-Client auf dem vCenter-Server die Hardwarestatus-daten an? Evtl. muss auf dem Host der CIM-Service neu gestartet werden. Ein anschließendes 'Reset Sensors' auf dem vCenter-server sollte die Daten auf dem vCenter anzeigen und auch in PRTG verfügbar machen. Am einfachsten geht das neu starten über den vSphere-Client, direkt mit dem Host verbunden (siehe Screenshot): http://abload.de/img/restart_cim-service_ec2oj8.png

mit freundlichem Gruß

Created on Jun 20, 2013 6:33:01 PM by  Torsten Lindner [Paessler Support]



Votes:

0

Hallo Torsten

Vielen Dank für die Antwort und entschuldigung für die Verzögerung.

Komischerweise hat vCenter den Hardware-Status angezeigt, aber ein Neustart des CIM-Services hat dann das Problem behoben. Brauchte nicht mal einen Reset-Sensors.

Freundliche Grüsse Marcel

Created on Jul 1, 2013 7:13:06 AM



Votes:

0

Hallo,

ich bin bei einem unserer ESX-Hosts (5.1.0) auf dasselbe Problem gestoßen. Im vCenter wurde statt des Hardwarestatus' auch tatsächlich eine Fehlermeldung angezeigt. Nach einem Neustart des CIM-Dienstes per SSH war die Anzeige im vCenter sofort wieder OK, alles "grün", so wie es sein sollte. Sicherheitshalber habe ich auch den Sensor-Reset durchgeführt.

PRTG zeigt leider immer noch die Fehlermeldung an. Habe den Sensor schon pausiert und fortgesetzt, gelöscht und neu angelegt, trotzdem kein Erfolg...

Auf dem Host laufen wichtige VMs, den kann ich jetzt nicht spaßeshalber mal durchstarten, sonst wäre das mein nächster Schritt. Gibt es noch andere Lösungsmöglichkeiten?

Danke und besten Gruß!

Created on Sep 5, 2013 11:40:06 AM



Votes:

0

Hallo,

fragen sie mit dem Host Hardware sensor den server direkt ab oder gehen sie über den vCenter Server?

wenn sie mit dem vSphere Client direkt auf den ESX Host schauen

Configuration -> Hardware Status sind die Meldungen vielleicht dort noch zu sehen?

Haben sie schon versucht ob die Sensoren wieder gehen wenn sie den Probe Dienst auf dem PRTG Rechner neu starten?

Created on Sep 9, 2013 12:50:40 PM by  Aurelio Lombardi [Paessler Support]



Votes:

0

Hallo, vielen Dank für die Antwort. Zu Ihren Fragen:

- Abfrage erfolgt über den vCenter Server. Bei direkter Abfrage am ESX-Host mit demselben Sensortyp (VMWare Hostserver Hardware-Zustand (SOAP) sensor) ist alles OK, keine Warnungen. Der Sensor "Host Performance" funktioniert übrigens einwandfrei, abgefragt ebenfalls über den vCenter Server.

- Direkt am Host mit vSphere Client: Status überall "Normal"

- Probe Dienst Neustart: Keine Verbesserung - Probe Server Neustart: Keine Verbesserung

Am vCenter Server habe ich die vCenter Dienste neu gestartet, auch keine Veränderung.

Die Meldung am Sensor im Detail: http://pastebin.com/jZJVegG5

Zwei weitere, identisch konfigurierte ESX-Hosts machen keine Probleme.

Created on Sep 13, 2013 7:34:47 AM



Votes:

0

Hallo,

generell empfehlen wir die Host Hardware Sensoren direkt auf den Hosts anzulegen und nicht über den vCenter Server zu gehen.

Haben die ESX Hosts und der vCenter unterschiedliche vSphere Versionen?

Wir haben so etwas schon mal gesehen mit vCenter 5.1 und 4.1 ESX Hosts.

Created on Sep 13, 2013 8:58:14 AM by  Aurelio Lombardi [Paessler Support]



Votes:

0

Hallo,

sowohl vCenter als auch ESX Hosts sind auf Version 5.1. Wie gesagt funktioniert es mit zwei identisch konfigurierten ESX Hosts auch problemlos.

Ich werde dann Ihrer Empfehlung folgen und die Hardware-Sensoren direkt an den Hosts abfragen. Vielen Dank!

Created on Sep 16, 2013 9:02:57 AM



Accepted Answer

Votes:

0

Warn- und ErrorFilter für 'Known Issues' Mit den neuen Sensoren wurde auch ein 'Beta-Feature' veröffentlicht, welches es ermöglicht, über ein File bestimmte Warnings oder Errors auszublenden. Hintergrund: Bei verschiedenen Systemen (hauptsächlich HP und IBM) werden einzelne Geräte mit dem Zustand 'Unbekannt' angezeigt. Dies ist ein Fehler in den CIM-Extensions der Hersteller. Wir haben uns darauf geeinigt, dass ein unbekannter Zustand einer Warning gleichkommt (PRTG kennt den Status nicht). Daher wird bei manchen Kunden der Sensor nie Grün obwohl im vSphere-Client keine Warning oder Error zu sehen ist. Mit diesem Filter kann man den Bug in den Extensions umgehen.

Hierfür im gleichen Verzeichnis wie die Sensoren liegen ('C:\Program Files (x86)\PRTG Network Monitor\Sensor System') eine Datei namens 'VMWareSensor25.warnfilter' bzw. 'VMWareSensor25.errorfilter' anlegen. Der Inhalt der Datei ist die Meldung, die gefiltert werden soll (kein Regex, kein Platzhalter, 1:1 die Meldung, ggf. mehrere Meldungen durch ';' getrennt), z. B. 'Power Supply 7;Power Supply 8'

VORSICHT: Diese Datei gilt Systemweit, also für die gesamte Probe! Demnächst kommt hier noch ein Eingabefeld in PRTG um dies pro Sensor einstellen zu können, die Datei-funktionalität bleibt als Globaler-Filter aber bestehen!

Created on Jun 12, 2014 8:39:48 AM by  Aurelio Lombardi [Paessler Support]

Last change on Dec 23, 2014 1:03:28 PM by  Arne Seifert [Paessler Support]



Votes:

0

VORSICHT: Diese Datei gilt Systemweit, also für die gesamte Probe! Demnächst kommt hier noch ein Eingabefeld in PRTG um dies pro Sensor einstellen zu können, die Datei-funktionalität bleibt als Globaler-Filter aber bestehen!

Gibt es hier schon ein Release-Datum?

Created on Apr 16, 2015 6:18:10 AM



Votes:

0

Hallo,

wir haben den Fix für den Sensor aktuell noch in der Pipeline. Dadurch kann ich momentan noch keinen Release Termin nennen.

Bitte haben Sie noch etwas Geduld.

Created on Apr 20, 2015 6:34:07 PM by  [email protected]



Votes:

0

{{{Hallo,

wir haben den Fix für den Sensor aktuell noch in der Pipeline. Dadurch kann ich momentan noch keinen Release Termin nennen.

Bitte haben Sie noch etwas Geduld.}}}

Gibt es hier schon was Neues zu berichten ? Der letzte Post ist ja bereits fsat ein Jahr alt...

Created on Apr 6, 2016 8:35:46 AM



Votes:

0

Hallo,

dieser Fix wurde in der PRTG Version 15.3.19 veröffentlicht. Jetzt kann man "Known Warnings und Known Errors" direkt in den Sensor Einstellungen eintragen.

Created on Apr 8, 2016 6:22:36 AM by  [email protected]




Disclaimer: The information in the Paessler Knowledge Base comes without warranty of any kind. Use at your own risk. Before applying any instructions please exercise proper system administrator housekeeping. You must make sure that a proper backup of all your data is available.