exchange databasesensor zeigt deutsche und englichsche knäle an

Votes:

0

Der Datenbanksensor (powershell) von prtg zeigt sowohl die deutschen als auch die englische kanalnamen an, füllt aber nur die englischen, so dass die deutschen in feher laufen. gibt es hierfür einen workarround?

exchange powershell prtg

Created on Nov 17, 2014 6:04:41 PM



5 Replies

Votes:

0

Sehr geehrter Herr Huemmer

In Ihrem Fall wäre es das Beste, die Kanäle mit deutschen Namen auszublenden. Bitte gehen Sie in die Sensor-Übersicht, klicken Sie dort auf das Tacho eines solchen Kanals und wählen Sie dort "In Diagrammen ausblenden" und "In Graphen ausblenden".

Ausgeblendete Kanäle können über die Kanal-Liste, unterhalb der Tacho-Sektion, weiterhin aufgerufen werden, ansonsten werden sie jedoch nicht mehr berücksichtigt.

Created on Nov 18, 2014 4:39:46 PM by  Arne Seifert [Paessler Support]



Votes:

0

Diese Möglichkeit haben wir bereits getestet. Hierdurch "verschwinden" zwar die ungewünschten Kanäle, die Alamre dieser Kanäle bleiben aber bestehen. Gibt es ggf. eine Möglichkeit den Sensor (die exe-Datei) als cusotomsensor zu verwenden, wie wäre dieser zu parametrieren?

Created on Nov 20, 2014 11:46:53 PM



Votes:

0

Sehr geehrter Herr Huemmer

Der Sensor heißt ExchangeSensorPS.exe, ist allerdings zu komplex in der Bedienung außerhalb von PRTG.

Ausgeblendete Kanäle lösen keinen Alarm mehr aus.

Created on Nov 21, 2014 1:19:02 PM by  Arne Seifert [Paessler Support]



Votes:

0

es mag ja sein, das ausgeblendete kanäle keine alarme auslösen, bestehende alarme bleiben aber bestehen.

Created on Nov 22, 2014 8:30:59 AM



Votes:

0

Sehr geehrter Herr Huemmer

Bitte rufen Sie die ausgeblendeten Kanäle einzeln wieder auf (aus der Tabelle unterhalb der Kanal-Übersicht) und entfernen Sie die Grenzwerte. Bitte nehmen Sie außerdem die Lookup-Tabelle pro Kanal heraus, sofern ein Lookup eingestellt ist.

Es sollten jetzt keine Alarme mehr dort ausgelöst werden.

Created on Nov 24, 2014 1:12:09 PM by  Arne Seifert [Paessler Support]