Sie können zum einen basierend auf den Sensor einen zusätzlichen Formelsensor anlegen, der die jeweiligen Werte mit 2 multipliziert. Woher wissen Sie, dass der Wert tatsächlich doppelt so hoch sein müsste? Zeigt das Gerät dies irgendwo an? Der Trafficsensor verarbeitet letztlich nur die Werte, die er vom Gerät bekommt und errechnet aus zwei Messungen das Delta, also wieviel Traffic in der Zwischenzeit geflossen ist.
Ein "Nachbau" wäre denkbar, wenn Sie zum Beispiel mittels SNMP Custom Sensor die OID(s) des jeweiligen Interfaces gezielt abfragen und zusätzlich in den Einstellungen des Sensors einen Multiplikator festlegen. Hierbei kann unser SNMP Tester hilfreich sein, um die OIDs herauszufinden. Den folgenden Inhalt könnten Sie in eine Textdatei speichern....
{{{--------
Interfaces Table Query
--------
System Uptime Check
walk=1.3.6.1.2.1.1.3
walk=1.3.6.1.2.1.25.1.1
--------
System Description
walk=1.3.6.1.2.1.1.1
--------
Sensor Specific Queries
ifTable(32bit)
walk=1.3.6.1.2.1.2.2
ifXTable(64bit)
walk=1.3.6.1.2.1.31.1.1
----}}}
....und diese im SNMP Tester via Option Scan Script laden und gegen das Gerät scannen lassen. Hiermit werden alle für den SNMP Traffic Sensor relevanten OIDs gescannt und deren aktuelle Werte aufgelistet.
Freundliche Grüße.
Add comment