What is this?

This knowledgebase contains questions and answers about PRTG Network Monitor and network monitoring in general.

Learn more

PRTG Network Monitor

Intuitive to Use. Easy to manage.
More than 500,000 users rely on Paessler PRTG every day. Find out how you can reduce cost, increase QoS and ease planning, as well.

Free Download

Top Tags


View all Tags

Notification via MODBUS / TCP

Votes:

0

Moin,

Ist es möglich mit PRTG eine Art "Summenstatus" an ein übergeordnetes System bereitzustellen. Unter https://www.paessler.com/manuals/prtg/notifications haben ich keinen Eintrag gefunden. Unter https://www.paessler.com/manuals/prtg/modbus_tcp_custom_sensor wird nur ein Sensor behandelt.

Mit freundlichen Grüßen

modbus notifications status

Created on Jan 12, 2023 2:21:29 PM



5 Replies

Votes:

0

Guten Tag,

die Frage wäre, was konkret mit Summenstatus gemeint ist. Via Notification kann man nur Sensor-Status melden. Mit dem Business Process Sensor kann man eine Handvoll (bis zu 50) Sensoren zu einem über definierbare Limits Status zusammenfasen.

Created on Jan 13, 2023 5:19:14 PM by  Arne Seifert [Paessler Support]



Votes:

0

Moin, Vielen Dank für den Tipp mit dem Business Process Sensor. Das war genau mit "Summenstatus" gemeint. Gibt es eine Möglichkeit diesen über das MODBUS TCP Protokoll einem übergeordneten System bereit zu stellen oder gibt es andere übliche Alternativen.

Created on Jan 13, 2023 5:53:37 PM



Votes:

0

Guten Tag,

die Sensor-Einrichtung ist hier immer manuell, man muss alle Quell-Objekte einzeln hinzufügen. Welche Sensoren das sind, also Modbus-Sensoren oder ein übergeordnetes System, spielt keine Rolle. Wenn man ein Objekt aus dem Gerätebaum einfügt das kein Sensor ist, zum Beispiel ein Gerät, dann hat dieses Objekt immer den schlimmsten Zustand aller untergeordneter Objekte. Ein einzelner Sensor im Fehlerzustand setzt dann das gesamte Geräteobjekt auf Fehler.

Deshalb kann man auch einzelne Sensoren hinzufügen und den Schwellwert selbst festlegen.

Created on Jan 16, 2023 2:32:04 PM by  Arne Seifert [Paessler Support]



Votes:

0

Moin, Vielen Dank für die Rückmeldung. Ich habe, glaube ich, meine Problematik nicht richtig formuliert.

Wie schon gesagt sollen die Sensordaten (S1, S2, S3, ...) mit einem Business Process Sensor zu einem "Summenstatus" kombiniert werden. Dieser "Summenstatus" soll dann ein PRTG externes Gerät triggern. Dieses externe Gerät kann per MODBUS aber auch pre SNMP angesteuert werden.

Kann PRTG basierend auf den "Summenstatus" einen Befehl ausführen? z.B. "Summenstatus" grün --> schicke eine 1 an die SNMP oid 1.2.3.4.5.6.7 "Summenstatus" rot --> schicken eine 0 an die SNMP oid 1.2.3.4.5.6.7

Im folgenden nochmal visualisiert.

┌────┐
│ S1 ├────┐
└────┘    │
          ▼
┌────┐    ┌─────────────────────────┐            ┌────────────────┐
│ S2 ├───►│ Business Process Sensor ├───SNMP────►│ externes Gerät │
└────┘    └─────────────────────────┘            └────────────────┘
          ▲
┌────┐    │
│ S3 ├────┘
└────┘

Vielen Dank nochmals für die Unterstützung

Created on Dec 4, 2023 1:54:13 PM



Votes:

0

Guten Tag,

PRTG kann keine OID in dem Sinne senden und hat auch keine Modbus-Fähigkeit bei Benachrichtigungen. Sie könnten jedoch ein Syslog oder ein SNMP-Trap senden. Dazu vorher die beiden Templates erstellen und beim Sensor das eine auf Up auslösen, das andere auf Down.

Created on Dec 5, 2023 12:41:49 PM by  Arne Seifert [Paessler Support]




Disclaimer: The information in the Paessler Knowledge Base comes without warranty of any kind. Use at your own risk. Before applying any instructions please exercise proper system administrator housekeeping. You must make sure that a proper backup of all your data is available.